日本進口設備帶過來的變頻器,是三相220V的電源,但是國內都是單相220V,如果把把變頻器接上220V單相,控制電機的嗎,變頻器會不會燒壞?我試著只接了L1和L2,接入單相220V。。L3懸空不接。上電后變頻器沒有報警,很正常,手動運行變頻器也沒有報警。不知道接上負載電機的話,變頻器不會壞掉吧,大家有這樣接過線的嗎,請指教一下,謝謝。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1322 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-09 07:16
電流會大。。注意線徑
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1322 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-09 23:28
看名牌阿——,或者直接試試看——,有些有缺相保護是不可以的