蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

xieshiquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1225 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2017-12-04
查看xieshiquan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-04 21:08
升降機變頻器總是頻繁報警過載,延長了加減速時間,還是存在這樣的問題,請問有何辦法解決此類問題,只是在瞬間報警
wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-08 10:58
升降機是位能負載,必須加制動電阻,多大的話你查一下手冊就可以了,另外問下你的升降機多大的?
樓主留言:
升降電機2.2KW的,兩邊升降機,一邊正常,一邊有故障。