伺服驅動器控制2個電機,一個橫向,一個豎向,橫向是一個懸梁臂,在設備斷電的情況下,如果不把控制柜里的私服驅動器或者私服電機上的控制線一段拔掉,手無法推動懸梁臂,任意拔掉一端,就可推動。
疑惑點:之所以推不動,應該與電機剎車有關,但是設備已經斷電了斷電了,剎車怎么啟動?哪位行家可以解釋一下嗎?
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-26 15:53
剎車是斷電剎車,要放開剎車得去觸發放剎車的信號,或是直接在剎車線圈上送上額定電壓
樓主留言:
控制柜電源已經斷開了,信號怎么接收?