如資料以及如圖所示,是一個高壓電源模擬量數字量IO接口,當數字量輸出 A工作時,6 與 22之間是什么關系呢 ? 有英文說明,個人理解 6與22會短接也就是想通,但實際測試時,數字量輸出A工作時,6與22并沒有短接。
大家有空討論下


[attachment=141747] [attachment=141748] [attachment=141749]  
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-12-08
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-21 08:21
    發光管側有電流,則:
    6,22之間有電流流過,程度看光電偶合系數。6,22不是短接。
樓主留言:
沒錯 最終測試是這樣的,電流從6流到22