樓主  發表于: 2015-11-17 20:01


主站配置,站號,接線都沒有錯誤,終端電阻也有并上,但是AJ65SBTB1-32T1模塊就是很RUN的燈都不亮了,錯誤的燈也不亮,用gx works2 診斷cc-link顯示是沒有通訊上。

最后把兩個AJ65SBTB1-32T1模塊,一個沒報錯的一個有報錯的,站號對拔,發現本來好的模塊報錯了,本來報錯的模塊正常了

之后我又從新核對了64個IO站和遠程設備站,確定站號沒有沖突。

現在懷疑是編程錯誤或cc-link布線錯誤,想問問論壇有沒有人遇到過這樣的問題。有的話不勝感激啊
逆水行舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 256 點
下載積分: 670 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2025-10-13
查看逆水行舟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-18 08:03
遇到過類似情況,我當時的原因是站配置和站號與現場不一致,看你的描述差不多,第一你的硬件沒有問題,如果你判斷接線沒有問題話,就再次檢查配置和實物