樓主  發表于: 2015-11-16 16:27
我們知道Y線圈使用線圈輸出指令OUT Y0 只能使用一次
那么OUT M0使用一次后還能不能使用
今天寫了臺設備程序M8  M9作業線圈使用了2次,不知道是不是這個原因導致程序出現問題
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 10902 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-17 13:42
[attachment=141587]
雖然可以不過不建議
畢竟有時候程式修改維護並不是同一人
或是時間久細節忘記那就會誤判