變頻器閉環控制溫度,1-----1500度前正常,誤差大概2度上下。1500度后開始有誤差,不穩定現象,誤差在10度左右,導致PLC給定停止。請問高手。
mr、木易
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2093 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2021-03-05
查看mr、木易的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-16 11:48
溫度這玩意如果你加熱溫度高的話最好劃分下區域,不同的溫區加熱曲線不一樣的,那對應的你的控溫參數就不一樣。