220v輸出的變頻器能接380電機么?電機無法改接線方式,這樣能用么?有什么后果?
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 1023 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 964(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2025-12-06
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-24 22:30
220v輸出的變頻器不能接380V電動機,但可以把380V電動機改成220v的,再用變頻器驅動。
如果直接用變頻器帶380伏電機,
輕載情況下,低頻率運行,應該問題不大。(不超過變頻器和電機的額定電流,)
重載嘛,就不行了,電壓太低,功率不夠,