  你好!
          
           我現在需要做S7-200系列PLC和S7-300PLC通訊,我們用PROFIBUS通訊,并且我200PLC還要連一個西門子觸摸屏,s7-300用的是DP-coupler連接200


          
           我想問下,我買S7-200還是SMART好一點,可以用哪些型號,要加通訊模塊嗎,我現在要和300PLC  profibus通訊,還要連觸摸屏。   軟件上需要做哪些設置?
          

           還請樓主指點,小弟西門子PLC搞得不多,謝謝!
[ 此帖被caizebin在2015-11-11 15:32重新編輯 ]
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 226 點
下載積分: 72049 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2025-12-06
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-10 21:46
PROFIBUS通訊:
S7-300做主站,S7-200+EM277做從站,與觸摸屏一起連接,做PROFIBUS通訊,
在S7-300PLC硬體組態,掛上EM277,指定通訊區域,在程序中直接引用,
也可以經由觸摸屏讀S7-300寫到S7-200,
或經由觸摸屏讀S7-200寫到S7-300,