樓主  發表于: 2015-11-06 21:07
最近搞了一個系統,PLC是CJ1H-65H的,模擬量模塊用的AD-081,溫度傳感器是PT100,變送器是那種藍色的100℃的量程,測得值和環境溫度差一倍多,哪位老師能指導一下,該怎么搞?
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1897 個
工控威望: 4580 點
下載積分: 7788 分
在線時間: 1509(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-12-08
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-07 09:00
有專用的模塊,不要用AD。。。
[attachment=141240]
2樓  發表于: 2015-11-08 09:34
如果非模擬量不可:
1.先確認變送器輸出的是哪個類型模擬量:0~5V、0~10V、0~20MA、4~20MA。。。。。。;
2.調試時不要接入PLC,而是萬表測量變送器的輸出值對應被測目標實際溫度;
3.把模塊設置相應的輸入類型;
4接入PLC后標度指令的正確運用。。。
總結,傳感器數據處理,越直接越好。個人認為:經過這么多環節才到PLC,還不如儀表與PLC通訊。。。