蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 775 點
下載積分: 5164 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2025-12-10
查看ysz0377的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-06 21:07
最近搞了一個系統,PLC是CJ1H-65H的,模擬量模塊用的AD-081,溫度傳感器是PT100,變送器是那種藍色的100℃的量程,測得值和環境溫度差一倍多,哪位老師能指導一下,該怎么搞?
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 10031 點
下載積分: 12468 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-12-12
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-08 15:03
樓主只是標定沒搞好,變送器的量程沒搞對,4-20ma對應溫度是多少沒搞清楚。