有個箱子的電源電壓是三相AC480V,用個變壓器變成AC220V供給接觸器,指示燈用,但DZ47的開關在AC480V的電壓下能穩定使用嗎,有這樣用過的嗎。看說明書說的是額定電壓是AC400V.
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-02 21:18
引用
引用樓主自動機器于2015-11-01 12:38發表的 請問正泰的DZ47開關能用在AC480V的電路中嗎 :
有個箱子的電源電壓是三相AC480V,用個變壓器變成AC220V供給接觸器,指示燈用,但DZ47的開關在AC480V的電壓下能穩定使用嗎,有這樣用過的嗎。看說明書說的是額定電壓是AC400V.

單相應該是270V,好像美國有部分地區也是使用這個電壓,帶漏電功能應該不行,里面有電子元件,線圈之類的。普通斷路器應該沒有問題,里面也沒有什么東東。