現準備做一個電控箱,里面有安川470A的伺服驅動器和三菱PLC、開關電源、繼電器等器件,其中安川驅動器用的是三相220V電源,PLC和開關電源用的是單相220V電源,電控箱外有一個含外殼的變壓器,那么我的電控箱是不是要有兩根電源線,兩個開關,感覺怪怪的,大神們有別的方法嗎??
wzhsjx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 126 點
下載積分: 597 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-09-06
最后登錄: 2017-05-06
查看wzhsjx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-27 15:43
你這個不是很簡單吧  直接弄個220入220出的變壓器就可以了吧