現準備做一個電控箱,里面有安川470A的伺服驅動器和三菱PLC、開關電源、繼電器等器件,其中安川驅動器用的是三相220V電源,PLC和開關電源用的是單相220V電源,電控箱外有一個含外殼的變壓器,那么我的電控箱是不是要有兩根電源線,兩個開關,感覺怪怪的,大神們有別的方法嗎??
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16979 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2025-08-14
查看prince188的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-27 13:10
你硬件設備就這樣沒有辦法只能這樣,接一組AC220V單相控制用,另一三相AC220V作為伺服器使用啦。除非你選用伺服器為AC220V單相入線的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(任一飛) 對呀
    prince188
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 220 個
    工控威望: 8255 點
    下載積分: 16979 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2007-12-13
    最后登錄: 2025-08-14
    查看prince188的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-10-27 18:14
    弱弱的問一下,3相220輸出,能不能抽出兩根線接PLC啊


    回復:可以的,如果設備多最好分開在不同相接線以達到各相平衡。