大家好,使用三菱FX3U控制信捷伺服進行位置控制,伺服電機在移動過程中,到達不同的位置時,需要不同的速度該如何控制呀?伺服電機在移動中途不能停下來。DRVI ,
DRVA指令不支持運行中換速。請大家指點下使用指令。謝謝!
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 674 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 4944 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2025-11-29
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-27 08:19
引用
引用第1樓18507601080于2015-10-26 22:42發表的  :
可以plsv指令。。

我需要設定移動距離。