客戶現場的電壓是380V,60HZ,但給配的電機都是380V,50HZ的,貌似用變頻器不行,頻率降下去了,同時電壓也降了,有沒有其他高科技設備,改變頻率,不變電壓。
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-11-15
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-22 18:16
用變頻器是沒有問題的,變頻器通常電壓范圍比較寬,供電頻率基本都是50,60Hz通用,對你輸出端是沒影響的,這就跟你220v的單相電源可以通過變頻變成380的三相電源,直流可以變交流,和電源是沒關系的。