小弟需要修改一個程序,Q系列PLC,用GX WORK2打開程序,如圖所示。小弟以前沒接觸過SFC的編程方法,得知不能轉換成純梯形圖,想請教SFC是怎么寫的:

執行0步后,下面轉移條件0,接下來是執行第8步(豎著)?還是執行第1步(橫著)?再接下來是執行哪一步?
gl50102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3257 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2025-12-10
查看gl50102的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-02 13:58
步號和轉移條件號是設計時,自動生成的,第5步只是用來轉移,不需要處理什么,另外,其實SFC都能在文件還是菜單選項里——改變程序類型 轉換換成梯形圖,只是那樣難看些。