蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

沒有錢爺裝逼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 292 點
下載積分: 5699 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2025-07-19
查看沒有錢爺裝逼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-27 19:27
如圖,伺服電機帶動Table旋轉,每做一個工件Table轉半圈,可是經常有轉不到位的現象(比如只轉170度,145度,160度等),然后就報警,最后只能打手動,用手把轉盤轉到位后才能重新開始自動開始,求助這是電機問題,還是放大器參數問題又或者其他問題,求大神指點一二,謝謝!
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1159 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-27 22:58
看樣子好像是布拉本德的快速水分儀,轉盤上有一個很小的通孔,用于原點檢測,檢測元件通常是光纖傳感器,如果出現上述故障,有可能是轉盤下方原點標記以外的其他地方有污漬,影響光纖傳感器的光纖反射,誤判斷為原點。或者是轉盤老化,局部反射率降低,可以調整光纖傳感器的微調電阻,調整到能夠正常判斷為止。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 感謝分享!
  • 自己的事情自己做.