一22千瓦電機,帶載運行電流僅10安,在不更換電機的情況下,能否將角接改為星接長期運行,本設備負載基本恒定,望有經驗的師傅多多指教!
wang0214
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 812 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2016-11-13
查看wang0214的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-31 20:13
可以,打開電機接線盒,六個接線柱,三個一排,兩排,原三角接法應該是上下每兩個接線柱一組,用連接片接好,改星型接法是把原三個連接片全部拆了來,把任意一排三個接線柱用兩個連接片短接,電機線接到另外三個接線柱上,因為不知道實際情況,要注意星型中性點可以接地