一22千瓦電機,帶載運行電流僅10安,在不更換電機的情況下,能否將角接改為星接長期運行,本設備負載基本恒定,望有經驗的師傅多多指教!
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1759 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131756 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-01 19:32
22千瓦電機,怎么著也需要35A到50A熱保護。你的鉗形表不準。從你說的16A熱保護最大都跳,50A不跳,可以猜測應該是40到45A電流附近