蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-27 11:49
一22千瓦電機,帶載運行電流僅10安,在不更換電機的情況下,能否將角接改為星接長期運行,本設備負載基本恒定,望有經驗的師傅多多指教!
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 678 點
下載積分: 681 分
在線時間: 2415(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-12-07
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-04 21:31
看到有些回復也醉了,有些人不看清就亂說一通,我就不說那個星形接法了,肯定是可以的,熱保護器你就用jr36-20 14-22a的就行了,這個22kw電機滿負荷時相電流可以達到25a,根據平常電流12-14a,有時17a,所以你把熱繼電器調到22a就行,萬一設備出問題,電流過大,熱繼電器肯定會動作,又不會燒電機,平常不會誤動作,供參考,不對勿怪。這里面有一個關于無功功率的問題,不知搞自動控制的各位大俠對電工技術是不是也很了解呢?