蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

gallopgkr
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 745 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2023-11-07
查看gallopgkr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-26 16:16
三菱模擬量模塊2AD與西門子EM231分辨率都是12位,但是西門子數字量輸出范圍0-32000,比三菱的2AD,4AD(0-4000)分辨率是不是要高,什么原因?求解
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 536 點
下載積分: 1397 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-11-25
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-26 16:40
以我這么多年的經驗,感覺沒有必要考慮這些,這兩種PLC測出來的壓力之所以差那么多,肯定是你的換算方法不正確,或者三菱2AD模塊默認是電壓信號,你用的是電流信號,偏置和增益沒有調整,別無其他原因(plc 和AD模塊沒問題的話)