注塑機在正常生產時,1年之中發生2次接觸器著火,每次都用火器滅火,損失都上千元,接觸器都是品牌,型號1810都在額定電壓和電流下工作,并且都是從接觸器內部先引燃,接觸器線圈電壓是AC220V,線圈二端并接一個QS21150(火花消除器),就是控制發熱圈溫度,平時巡查測接觸器溫度不高,今天就著火,希望大家一起來分析原因,多謝。
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18253 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2025-06-05
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-04 13:09
從起火部位看,應該是線槽部分先起的火,我分析可能有這幾個方面:1.線頭接觸不良,引起電線過熱造成短路起火2.線有些過細,或者說質量不好,造成線路發熱,從而引起著火3.如果是接觸器著火,火苗應該往上走,但看圖片好像不是
干到老,學到老