現象:現做個一個軟件實現和FX-PLC通訊。畫面功能和觸摸屏差不多,按鈕,讀寫數據都好用。但是有個毛病,我想實時讀PLC 的D中數據,可是我一點畫面按鈕后,讀D中的數據就不動了。請問怎么解決。不論我按什么鍵,它都一直讀D中的數據,不停。
b07071057
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 159 點
下載積分: 2533 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2018-03-23
查看b07071057的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-28 14:20
你這個應該是讀取D200的通訊,和你點按鈕與PLC的通訊同時通訊了,你應該寫個鎖,就像多線程訪問內存時候的鎖一樣,當我A線程在訪問內存的時候,別的只能等待,A線程釋放資源后別的線程才可訪問