下圖程序中,當Y2接通后,定時器T2計時120后,為什么Y2不斷開,定時器不斷重復計時,困擾很久的問題,請教各位大神!!我是在wplsoft中仿真的
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3560(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-12-11
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-13 21:47
問題出在X2上,如果X2接通時間大于T0+T1即k60+K120=12秒則出現Y2不會OFF。