各位高手 我現在有一臺三菱E540 3.7KW變頻器 現在A C端子之間有變頻器異常輸出 但是變頻器可以正常運行 請問這是怎么回事 變頻器沒有面板 所以也不知道什么故障代碼 謝謝了
sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3380 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2025-11-23
查看sam029的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-07 13:06
已經斷了N次電 故障依舊
sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3380 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2025-11-23
查看sam029的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-07 14:10
A C端子就控制了一個報警繼電器 繼電器控制報警燈 風扇也正常轉 故障比較奇怪