蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

quzhihua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 192 點
下載積分: 791 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-09-25
查看quzhihua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-31 13:21
用上位組態王往s7-200中的T37寫時間設定值為什么不一樣?
我程序中用于t37時間設定值的存儲器為vw48,組態王中在vw48中寫入10,在程序中顯示的是15560,這是為什么呀?
請高手指點一下!!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39564 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-11
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-07 07:10
要么數據類型不對,要么地址重復使用 vd46 vw48
自動化單機,生產線,項目編程調試!