蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

454945447
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 577 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-07-23
最后登錄: 2015-08-10
查看454945447的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-23 10:09
[attachment=137627] PLC型號為西門子224XP,編寫了一個簡單程序,想利用高速計數器(HSC0,模式9)測編碼器脈沖,程序如下。編碼器一共有5條線,A、B相分別接到PLC的I0.0和I0.1上,電源線接直流24V,屏蔽線沒接。運行的時候,當編碼器軸旋轉時I0.0和I0.1燈不亮,狀態監控表內HCO的值始終為+0,這是哪里弄錯了么?目前可以肯定的是編碼器是好使的,因為我用HB961能測到編碼器輸出脈沖數。求大神幫忙分析一下,感激不盡!在網上搜了一下,有人說編碼器輸出要接上拉電阻再接PLC,是這個原因嗎?
nqj911
浪跡天涯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 158 點
下載積分: 3622 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2024-12-11
查看nqj911的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-24 00:34
看下編碼器輸出是PNP還是NPN的,西門子只能接PNP輸出的。