蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

liucheng123
GOOD LUCK
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 5059 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2014-05-25
最后登錄: 2019-05-28
查看liucheng123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-23 09:00
Q系列CPU報警,,SM1一直接通復位不了,程序是一臺已經運行的成熟程序,,請問硬件接線那里會影響CPU報警嗎
接下來見朕騎妓的時候到了!!!!!!!!!!
zyb_1210
人無完人,只有不斷的提升自我!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 119 點
下載積分: 3025 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-04-08
最后登錄: 2023-09-09
查看zyb_1210的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-29 22:10
雖說是運行成熟的PLC,但是也是有可能是由于機緣巧合,造成程序中出現PLC無法處理的,或者運算錯誤的地方,我就遇到過。你還得看看除了SM1之外,還有沒有其他的警報發生,SM1一般是PLC自己各種錯誤的匯總輸出。再檢查檢查。