各位大俠:
        小弟最近要做一套系統,以前沒用過三菱PLC。現在做了一套選型:看看有無問題?
    主體:FX3U-80MT  
擴展模塊:FX2N-48ET-D
                  FX2N-48ET-D
                  FX2N-16EX
                  FX2N-16EX  
                  FX2N-16EX
通訊擴展:FX3U-USB-BD

這樣PLC本體上就有一個USB口和一個本身的串口。
我想知道:哪個口和電腦連接下載程序和監控程序?哪個口連接三菱GOT-SIMPLE?
分別要購買何種電纜??
我的意思兩個口能同時用??這樣調試的時候就不用來回拔插了
                
                            小弟在這里感激涕零!
閑置賬號
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 163 點
下載積分: 57 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間: 2015-03-30
最后登錄: 2025-12-07
查看閑置賬號的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-17 19:35
你不需要擴展USB-BD,三菱PLC配套三菱屏,USB線插在屏上面也可以監控PLC