我這里用fx系列plc接三菱伺服,用到原點和極限信號。因為回路不同,所以我想用輸入的正反極限近plc,途中經過繼電器線圈,然后進入plc。然后通過線圈吸合觸電,導通三菱伺服的遠近極限。但是我們同事認為輸入不能接繼電器,大家認為呢?我決定只要回路導通就可以了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17053 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-09
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-10 10:31
LSP  LSN  
1,接外部信號,比如限位開關
2,接PLC的Y
3,使用參數屏蔽
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水