樓主  發表于: 2015-07-09 16:51
我用位移傳感器編程做一個行程效率機,拉之前數據也一直跳個不停,氣缸拉到位后,行程效率測出來了但一直跳個不停,我想要一個固定值,不知道怎么搞。求高手指教!!!
zhaoheshuai
zhaoheshuai
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 2088 點
下載積分: 9920 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2014-12-31
最后登錄: 2025-10-22
查看zhaoheshuai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-10 11:33
在特殊功能模塊內部有設置平均次數    你可以通過FROM  TO修改平均次數,我也遇到過,就把平均次數改為20次,跳動明顯沒有了,精度高,分辨率沒那么高。