蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

luyumax
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 117 點
下載積分: 573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2021-01-05
查看luyumax的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-09 11:03
求教各位大神,我現在電機正反轉方向正好跟ZRN默認方向相反,正轉回原點,反轉電機前進到反限位,正轉回原點我會,就是加個Y4輸出,就可以,但現在原點方向的是正限位,當我碰到反限位也就是電機的前進限位時,按回零它就沒有反應了,估計是碰了反限位不能再反轉了,求各位大神告知這種情況該怎么辦啊
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 12820 點
下載積分: 5193 分
在線時間: 1050(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-09 14:28
回零指令用DSZR指令,帶搜索功能,撞極限自動反方向回零。            ZRN指令回零時裝極限報警停止。
像你這種應該用DSZR指令即可。