蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-29 17:41
圖中紅框中儀表有什么作用?
如何操作?
它會引起主變壓力釋放保護動作。  [attachment=136831]
[ 此帖被sanlihu在2015-07-01 12:47重新編輯 ]
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-06 23:13
謝謝朋友們的回復
當變壓器因某種原因油壓升高時,油膨脹,最后充滿整個腔室,觀察發現腔室內混濁不清,排油排汽后,變清晰。過幾天又是同樣,一個月不排,壓力釋放保護動作報警。
請問這正常嘛?我懷疑主變內部有故障。(注:主變是無載調壓,分接開關沒有動過,按理說正常溫度變化不會產生氣)
大家怎么看
在取油去化驗前該如何辦妥當。
吉圓電氣 QQ751673698