蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-22 11:54
以前用小電機的時候,配個10A的濾波器(T072/T072-10 濾波保險端子臺)

現在用了1.5KW的松下電機,在電源進線的地方,10A的勝藍的濾波器就不頂用了;勝藍好像也沒大的濾波器了

想問下大家,你們用伺服的時候都加濾波器這些東西嗎,還是就用個斷路器和接觸器就好了。
dayuczj
平常心 VX17676212715東臨碣石,以觀滄
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 3077 點
下載積分: 2530 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2025-10-27
查看dayuczj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-22 17:06
伺服和變頻器一定要加濾波器。
樓主留言:
有濾波器品牌推薦嗎
平常心!平常心!