我們單位有一臺設備控制系統是西門子300plc控制的,cpu上的SF報警燈一直在閃,設備仍然在正常運行 ,非常不明白,按照常規來說SF的亮就證明有問題設備應該會停止運行的,但是這個一直在閃怎么沒事呢,搞不明白,還有就是SF燈在什么情況下會常亮,在什么情況下會閃爍,還請大師指教,謝了
wjh110316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 143 點
下載積分: 583 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2025-11-16
查看wjh110316的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-21 09:12
讀故障診斷區看問題,調用相應的OB不會停機的