樓主  發表于: 2015-06-13 01:18
當我按一下啟動按鈕X7時,D200為什么馬上自動變到23呢,我明明寫入是15年呀,為啥不停,難道 PLC內部時間要調整嗎,還是程序不對呢,請師傅賜教,謝謝。
學者
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62673 分
在線時間: 2701(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-12-01
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-13 21:13
你寫的程序應該開不了機吧(或者說是開了很短時間,類似點動),而不是停不了機。在M506這里你看,用D205和K30比較,要知道,D205是當前時間秒,每分鐘之內都有29秒時間是超過30的,所以開不了機才是你程序的最大錯誤。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wangxiweng) 真誠感謝!
  • 簽名無效了,麻雀不見了!