蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

lizhiliang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 505 點
下載積分: 12728 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2023-01-06
查看lizhiliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-12 12:55
假設有1路數字量輸入,會有不定時長、不定間隔的ON信號輸入(ON|OFF變化不算快,不必考慮高速輸入問題。)
現在要用1路數字量輸出,在延遲5秒后輸出具有同樣變化的信號。時間為無限長。就是輸出點一直輸出5秒前接收到的狀態

請問怎么實現?

[attachment=136220]

如果換成模擬量輸入輸出呢
[ 此帖被lizhiliang在2015-06-12 14:02重新編輯 ]
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-13 12:13
[attachment=136244] M8012是0.01S,5秒就是500個0.01s,然后移位500次后的結果就是了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(lizhiliang) 感謝分享!
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3555 點
    下載積分: 854 分
    在線時間: 463(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2025-12-05
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-06-18 18:08
    引用
    引用第13樓fubin739于2015-06-18 14:54發表的  :
    把PLC周期設為固定值,然后每一個周期做一次輸入信號狀態的記錄同時輸出5秒前的信號
    10樓的方法如果PLC掃描周期大于10ms,會漏時間。

    如果程序執行周期太長,我會建議使用中斷,或者是0.1S的移位去做。至于討論掃描,漏掉之類的都是次要的,樓主肯定可以解決。他需要的是如何將采集信號延時輸出。