機器是采用三相五線制的接線方式,然后我想測算一下機器實際的運行功率,手頭有一塊鉗形表,那是不是用鉗形表分別測一下A,B,C三相的相電流,打個比方,每相電流時刻變化,那我每相取個平均值,記作Ia,Ib,Ic,那我的實際功率是這么計算嗎:
220*(Ia+Ib+Ic)=P
有些設備有加熱管,電機,如果單純的電機我知道還要加入功率因數和效率,不知道這個公式是不是適用所有設備,請教高手?
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-12-08
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-30 14:24
          拿功率表來測量可以。
樓主留言: