          在電氣控制中如何確定改選多大的元件。如有一臺7.5KW的電機,那它應選多大的接觸器呢
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3560(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-12-11
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-12 02:12
我公司最近就有使用20A交流接觸器(國產)代替原富士電機40A交流接觸器。
此電機經常處于短時正反轉工作狀態。
汗呀。
如果是經常正反轉的電機建議把電流再加大一些。