想用一個外部開關和PLC輸出控制一個繼電器,外部開關自帶按鈕燈!

PLC輸出可以控制繼電器吸和,外部開關按下也可以控制繼電器吸和。若外部開關按下,PLC此時也有輸出時,我感覺也是沒有問題的!是不是?

tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-10
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-20 20:52
建議開關采用二位的旋鈕開關,plc串一常閉開關,當用開關控制斷開plc輸出,這個不會造成誤動作。