蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

yanshanyi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 114 點
下載積分: 449 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2014-12-25
最后登錄: 2025-04-24
查看yanshanyi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-16 16:54
使用西門子IFM174運動控制模塊發出脈沖給三菱伺服MR-J4-A驅動器,但是伺服驅動器顯示接收到的脈沖數與發出來的脈沖數不一樣,相差七八十個,用另外的PLC單獨計數IFM174發出的脈沖數,發現與設置的幾乎一樣,沒什么誤差,這確定IFM174發出的脈沖數與設置是沒有誤差的;又用另外的PLC來單獨計數驅動器反饋上來的脈沖數,發現也與設置的幾乎一樣,所以一開始就懷疑只是驅動器顯示有問題,但后來用千分尺來測量伺服電機走過的距離,發現伺服電機走過的距離與設置的脈沖數對應的距離不對(1000個脈沖對應1毫米),就懷疑是干擾的問題(已經使用雙絞線來傳送脈沖),但就算是干擾的問題,驅動器接受的脈沖數與應該與伺服反饋的脈沖數一樣才對啊,讓各路大神來解釋一下這是什么情況,怎么解決?
億光年
專業 專注 創新 服務 13701841216
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 239 點
下載積分: 2939 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2025-12-05
查看億光年的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-17 20:34
我做的圓臺旋轉,位置模式,低速度停的位置還比較準,速度達到2000以上就有偏差了,MR Configurator2軟件看了下,收到的脈沖少了20個左右,
三菱給的方案:PA13參數增加濾波,可惜效果不好,準備加磁環,還沒試。
樓主留言:
加了磁環什么效果,怎么加
免費方案支持,帶徒弟
==承接自動化項目==
TEL/VX:13701841216