蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 2508 點
下載積分: 4214 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2025-12-09
查看jmustao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-13 14:25
       各位工控前輩,本人遇到情況如下:總斷路器(80A,L+N),下端分出六個分斷路器(其中四個是漏電保護斷路器10A,另外兩個是普通斷路器6A);現在遇到的問題,系統工作一段時間以后出現總斷路器跳閘(操作手柄并看似未跳閘一樣,但是電路斷開了)而分斷路器卻未動作?
   懇請各位前輩指導一下!
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 10031 點
下載積分: 12418 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-12-09
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-13 19:24
看一下負載工作情況,是不是瞬間啟動大電流引起的。有必要檢測一下電流。