如圖所示,STL程序可以進行到此步,接通了T1,卻無法接通SET S20?
虛心求教各位大神。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1089 個
工控威望: 1278 點
下載積分: 18572 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-12-10
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-12 21:12
T1應該要用PLS T1.也就是脈沖驅動首個SET S21
樓主留言:
哥們,我按你的意思做了一下,是不行的,還有計時器是不能用PLS指令的,我用LD  T1   PLS M1  
LDI M1  SET S21
就應該是你說的意思了吧,還是不行