蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

林曉冬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 557 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-04-15
最后登錄: 2015-06-02
查看林曉冬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-06 09:19
在做畢業設計,課堂上也沒接觸過真實的變頻器,想問下,如果Y2-Y5都為1,下面變頻器控制的電機是模擬量控制調速還是多段速控制調速,麻煩懂的人給解釋下,謝謝了!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163140 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-06 10:21
多段速優先級高于模擬量輸入;
另外你的變頻器SD端子不能直接與AC220V電路接通;它可以接到PLC的COM端子上,而且要和交流控制的COM端子組分開
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(林曉冬) 真誠感謝!