蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

qiaoziqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 221 點
下載積分: 460 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2014-10-09
最后登錄: 2025-12-03
查看qiaoziqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-05 22:02
  FX3UPLC加一個485-BD與與變頻器通用的是RS指令  最后要寫校驗程序呢!
FX3UPLC加一個485ADP-BD與與變頻器通用的是ADPRW指令  不用寫校驗程序呢!直接用以條ADPRW指令就可以搞定了
國產的變頻器都是RTU ASCII兩種通訊模式 安川變頻器是MEMOBUS
這兩種通訊模式有什么區別?請師傅解答一下
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11958 個
工控威望: 19753 點
下載積分: 15331 分
在線時間: 2832(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-12-12
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-11 15:46
RS是標準485通信通用協議,格式固定,比較啰嗦。ADPRW之類是產品便捷指令,針對該產品自己公司的系列通信適用。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之