蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

liuhaishui
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 55492 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2015-01-22
最后登錄: 2023-07-30
查看liuhaishui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-03 19:29
版主辛苦了!:
今天調試程序時出現了一個怪現象一一我用了一個壓力比較指令的常開觸點去驅動一個置位指令使Q1.0輸出端,可是因為壓力值波動不穩定,造成比較觸點時通時斷,可沒想到Q1.0也竟然跟隨壓力比較觸點一同時通時斷!跟本沒有置的特性!不知問題在哪?
我的手機13874051264        QQ1317846526       Emal:liuhaishui2@163.com
血戰到底
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 205 點
下載積分: 3012 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2025-11-27
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-04 08:56
查找你的程序中是否有相反條件的復位指令。