蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 206 點
下載積分: 621 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2025-08-27
查看liaohp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-27 16:37
各位高人,小弟有事請教:
我有兩臺PLC,通過C24模塊進行通信,使用的是G.BIDIN和G.BIDOUT指令,也就是兩臺PLC要實現實時通訊。
接收程序如圖:
[attachment=134477]
發送程序如圖:
[attachment=134478]
發送我是定時發送的,我想做到實時性更好一點,因為涉及到安全,越實時越安全,所以這個時間最短可以設置到多少?現在是T51=0.25s

因為沒有受過專業的通訊學習,所以只是看著別人的程序依葫蘆畫瓢,所以在此討教!
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 425 點
下載積分: 750 分
在線時間: 647(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2025-12-08
查看jr11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-29 20:11
每個掃描周期內都可以發一次吧
liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 206 點
下載積分: 621 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2025-08-27
查看liaohp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-01 09:47
引用
引用第1樓jr11于2015-04-29 20:11發表的  :
每個掃描周期內都可以發一次吧

但是該發送指令 需要脈沖化呀,我不能ld sm400吧,總得有個脈沖呀
liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 206 點
下載積分: 621 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2025-08-27
查看liaohp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-02 11:23
引用
引用第3樓jimmylu于2015-05-01 15:37發表的  :
ld SM400 =======inc do
<> d0 d1 =======mov d0 d1
                              pls  m0(發送指令)
                               MOV k0 d0


.......


你這個<> d0 d1 永遠都不等于呀,PLS沒有呀
liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 206 點
下載積分: 621 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2025-08-27
查看liaohp的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-02 11:35
不過這么來發指令肯定不對的,因為,指令本身執行也需要好幾個掃描周期的呀