請問Net/H 遠程I/O站使用雙power底板故障的判別?

例如主站用Q03UDE,為Net/H Remoto IO主站

遠端IO站無CPU,使用QJ72LP25,使用底板為雙電源的底板

如果遠端IO站的雙電源,有其中一個故障時,在主站PLC要如何判別
是電源1還是電源2故障?
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-21 16:44
你用的是冗余PLC吧  電源故障是自動切換的 如果你真的要知道那個電源故障了 電源上面有一個故障點 你把它接入到遠程IO站上 這樣電源故障了 主站PLC就知道了