你好,我使用的是FX3U系列PLC,電源是AC型,輸入是DC型,由于我的外部負載耗電量較大,同時為防止外部耗電量過大影響PLC正常運行工作。我不想使用PLC自帶的DC24V電源,需要在輸入端并接一個DC24V電源,可是當我將我外部DC24V電源高電位24V與PLC DC24V并接,外部電源0V與PLC 0V并接,接完后PLC所有指示燈均不亮,關閉外部電源后可以正常運行,請問一下這種接法是否錯誤,如果是錯誤的,為達到我這種目的,需要采用什么樣的接線方式。  [attachment=134187]